- 简答题简述门的闭合-检验内容与要求。
-
(1)正常运行时应当不能打开层门和轿门,除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站;如果一个层门或者轿门(或者多扇门中的任何一扇门)开着,在正常操作情况下,应当不能启动电梯或者不能保持继续运行;
(2)每个层门和轿门的闭合都应当由一个电气安全装置来验证,如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成,则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态
检验方法:
(1)使电梯以检修速度运行,打开层门,检查电梯是否停止;
(2)将电梯置于检修状态,层门关闭,打开轿门,观察电梯能否运行;
(3)对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门,抽取轿门和基站、端站以及20%其他层站的层门,短接被锁住门扇上的电气安全装置,使各门扇均打开,观察电梯能否运行 关注下方微信公众号,在线模考后查看