- 简答题用氧化锆分析仪测氧时,温度波动给仪表带来很大的误差,常见的消除误差的方式有哪几种?
- 有局部补偿,全补偿与恒温法三种。局部补偿是将锆头与热电偶电势反接,在700士50℃的范围内误差减小到3%以下。全补偿法是将锆头电势与热电偶电势相除,从理论上讲能完全消除温度波动的影响。恒温法是将锆头加热到700~1100℃范围内某一点,采用恒温控制,使锆头在恒温条件下工作,从而完全消除温度波动的影响。