试题详情
简答题 某四星级酒店,建筑高度97米,地上28层,地下2层,按规范设置消防设施。 问:(1)高位消防水箱的消防储水量应符合什么要求? (2)高位消防水箱的设置高度应符合什么规定? (3)设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合什么规定? (4)该酒店室内消防给水系统是否应采取分区给水系统?
  • (1)高位消防水箱的消防储水量不应小于18立方米。
    (2)高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力(不应低于0.07MPa),当高位水箱不能满足静压要求时,应设增压设施。
    (3)增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S;气压水罐的调节水容量宜为450L/S。
    (4)应采取分区给水系统。因为:该建筑消火栓栓口最大的静水压力超过了1.0MPa。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题