试题详情
- 简答题 某一高层公共建筑高度60米,每层建筑面积2500平方米,设置一部消防电梯和两部客梯。消防电梯和防烟楼梯间合用前室,其面积7.5平方米。其合用前室的门采用具有停滞功能的防火卷帘,三部电梯设置同一机房内。 问: (1)消防电梯设置的数量是否符合要求?为什么? (2)合用前室面积和前室的门是否符合要求?为什么? (3)当发生火灾时,对客梯运行有什么要求? (4)三部电梯合用一个机房是否符合要求?为什么?
-
(1)不符合要求,应设置两部消防电梯。因为1500-4500平方米要设两部。
(2)不符合要求,合用前室的面积应不小于10平方米,门应采用乙级防火门,不得采用防火卷帘。
(3)发生火灾时客梯应迫降至首层后不再运行。
(4)不符合要求。消防电梯井机房与客梯电梯井机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,如有开门应用甲级防火门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看