试题详情
- 简答题运行中的变压器分接开关故障的类型、现象及原因?
-
⑴开关触头接触电阻增大造成绕组直流电阻不平衡:变压器运行中长期未调挡,油膜和游离碳附着触头表面所致。
⑵开关触头级间或相间放电拉弧:变压器受过电压作用,保护装置失灵;无载开关切换不到位或开关制造质量缺陷所致。
⑶运行中变压器有载开关经常产生开关油室与变压器油箱间内渗:安装时操作不当,如:放油塞没关严,上部法兰密封圈移位所致;另外是开关质量缺陷,如:触头渗漏,组合开关传动轴的轴封渗漏所致。
⑷开关操纵机构失灵:多因制造质量缺陷,电控元件质量缺陷所致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看