试题详情
- 简答题主变高压侧或低压侧低电压启动过电流保护的整定原则是什么?
- 主变高压侧或低压侧低电压启动过电流保护整定原则:过电流保护的电流定值按躲过主变高压侧或低压侧额定电流整定,低电压保护的电压定值按躲过27.5kV母线最低工作电压整定。