简答题站用交流电源系统出厂验收(站用交流不间断电源系统UPS)标准卡中,对站用交流不间断电源系统(UPS)出厂试验过载和短路保护有哪些验收内容?
  • 1.输出功率在额定值的105%~125%范围时,运行时间大于或等于10min后自动转旁路,故障排除后,应能自动恢复工作;
    2.输出功率在额定值的125%~150%范围时,运行时间大于或等于1min后自动转旁路,故障排除后,应能自动恢复工作;
    3.输出功率超过额定值的150%或短路时,应立刻转旁路。旁路开关要有足够的过载能力使配电开关脱扣,故障排除后,应能自动恢复工作。原则上配电开关的脱扣电流应不大于装置额定输出电流的50%。