试题详情
- 简答题220KV交流系统具体操作规定是什么?
-
(1) 在倒闸操作前要考虑将母线电压调整到允许范围内再进行操作。
(2)正常情况下,各开关并列时,必须经同期鉴定操作。
(3)220KV刀闸正常情况下采用远方NCS画面操作,当远方操作失灵时,经值长同意改用就地电动操作,一般不采用手动操作。操作过程中,刀闸就地必须有人监视其状态。
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
(5)拉合刀闸时,开关必须三相均断开。
(6)操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸重新拉开,待弄清情况,采取必要的安全措施后,才允许拉开。
(7)操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合入,待弄清情况,采取必要的安全措施后,才允许合入。
(8)220KV系统检修,隔离刀闸在操作结束后,应将其操作、动力电源开关断开。接地刀闸的操作、动力电源开关也应断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看