  • (1)根据事故的象征,开关位置信号及光字牌指示,迅速确定故障的原因,立即切除故障。
    (2)调整发电机的有无功负荷,维持发电机的正常运行及非故障设备的安全运行。
    (3)在事故处理过程中应及时向值长汇报事故象征和处理意见,必要时通知检修班处理。
    (4)发生事故时,报警信号只允许确认,不允许立即复归,待报警信号详细记录后方可复归。
    (5)交流系统当发生下列情况之一时,应立即汇报值长申请调度把有关设备停止运行:
    a.变压器瓷套管、避雷器瓷套、PT瓷套、CT瓷套、开关瓷套、母线支持瓷瓶及刀闸瓷瓶破损、严重放电,不能维持正常运行时。