- 简答题CPM2A系列PLC主控单元可连接几级扩展单元?最大的I/O点数是多少?其输入点、输出点各是多少?
-
CPM2A系列PLC中,I/O点为30点、40点和60点的主机有扩展连接器,该扩展连接器用于连接各种扩展单元。但总数不能超过3台。
以60点的主机计算,输入36点,输出24点。扩展单元以20点I/O进行三级扩展。
最大输入点数=36+12×3=72 点
最大输出点数=24+8×3=48 点
最大I/O点数=72+48=120 点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不符合PLC的编程规则的是()。
- 对于指令[F53BD%,DT4,H123
- 可编程序控制器按其输入/输出的接线根数(
- 说明指令意义:LD()
- 下图程序中定时器T1在X0接通后多长时间
- 说明指令意义:JMP()
- PID控制中参数Ti是()。
- 请将下图的梯形图转换成指令表。
- 不能调用子程序的区域是()。
- 在三菱FX2N系列PLC中,定时器T20
- UDC指令为()。
- 采用PLC计数器与定时器级联编程,实现当
- 指令A I0.
- 在步进梯形图中,与STL触点相连的触点应
- 在梯形图中串联和并联触点的个数不受限制。
- PLC的I/O点数是指PLC上输入、输出
- 指令LMD12的寻址方式属于()。
- MOV指令是当且仅当其前面的条件正跳变时
- IEC61131-3标准的两个重要模型是
- PLC一般采用()与现场输入信号相连。