- 简答题 《钢规》5.4.1条规定了受压构件中翼缘的自由外伸宽度与厚度的比值应满足宽厚比限值要求。该条的注释如下:翼缘板自由外伸宽度b的取值为:对焊接构件,取腹板边至翼缘板(肢)边缘距离,对于轧制构件,取内圆弧起点至翼缘板(肢)边缘距离。这里有两个问题: (1)对于热轧型钢,还有必要验算局部稳定吗?我记得原来一直说"不必验算"呀。 (2)对于热轧工字钢,"内圆弧起点至翼缘板(肢)边缘距离"如何取?
-
第一个问题:
笔者认为,对于普通的热轧型钢而言,宽厚比应该不成问题。而宽翼缘工字钢(H型钢)由于翼缘变得宽敞,宽厚比有可能会超限。
第二个问题:
这个"内圆弧起点",笔者见到的文献中并不一致。如图2-2-5所示,有(α)、(6)两种说法。笔者认为B.图中标注的"翼缘自由外伸宽度"比较合适(相当于取为整个翼缘宽度减去腹板厚度后除以2)。支持的文献为邱鹤年《钢结构设计禁忌及实例》(中国建筑工业出版社,2009年)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看