- 简答题允许用隔离开关直接进行的操作有哪些?
-
(1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器。
(2)在无雷电活动时拉合避雷器。
(3)拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,经试验允许拉合500kV空载母线和拉合3/2接线母线环流。
(4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。
(5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流。
(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容器电流不超过5A的空载线路。
(7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串着的所有断路器必须在合闸位置。
(8)对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看