- 简答题什么是微机防误操作闭锁装置?
- 微机防误操作闭锁装置是专门为电力系统防止电气误操作事故而设计研制的,由工控机、双色数码显示器/汉字显示器、专用键盘、全自动充电/通信装置、电脑钥匙、各类锁具及套件、模拟盘等部分组成。可以检验及打印操作票,同时能对所有的一次设备强制闭锁。该装置以工控机为核心设备,在系统软件中预先编写了变电所一次接线图和所有设备的操作规则,并将其固化在工控机存储器中。当运行人员启动系统,在模拟操作时,工控机根据已有的专家系统对每项操作进行智能判断,若操作正确,则允许进行下一步操作;若操作错误,则显示错误操作项的设备名称及编号,并通过语音提示错误操作类型,提示操作人员更正。模拟操作结束后,可通过打印机打印出操作票,通过模拟盘上的传输插座,还可以将正确的操作内容输送到电脑钥匙中,操作人员使用电脑钥匙插人相应的编码锁内,通过其编码检测操作对象是否正确。若正确,电脑钥匙用语音发出允许操作命令,同时开放其闭锁回路或机构,运行人员可以进行倒闸操作。若走错间隔或误操作,电脑钥匙用语音发出错误警告,提醒运行人员操作错误的类型,并显示当前错误操作设备的编号及应操作设备的标号,达到强制闭锁的目的,使操作得到安全可靠保障。操作结束后,电脑钥匙自动将倒闸操作信号传送到主机存储。