试题详情
- 简答题10KV母线PT开关上的“PT检修”和“装置检修”的压板何时投?投入后的结果是什么?
-
“PT检修”和“装置检修”压板正常运行时不投,在PT检修作业时投入,作用:
(1)投PT检修压板:当投PT检修压板投入时,装置报警并退出装置低电压保护。
(2)投装置检修:当投装置检修压板投入时,装置不再与远动(ECS)通讯。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 极热态启动如何控制胀差?
- 电抗器的正常巡视项目有哪些?
- 手合断路器于故障线路时,开关会自动重合一
- 高压设备巡视应遵守哪些规定?
- 值班人员处理事故的主要任务是什么?
- 高频远方跳闸的原理是什么?
- 熔断器能否作为异步电机的过流保护?
- #2发电机逆功率保护时限是如何整定的?
- 变压器在电力系统中的主要作用是什么?
- 变压器油面的正常变化决定于变压器油温的变
- 低压开关检修后投运前的检查项目有哪些?
- 主变采用()变压器,厂高变采用()变压器
- 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
- 什么是发电机轴电压?
- 瓦斯保护是变压器油箱()的主保护。瓦斯保
- 为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一
- 变压器瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除
- 异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原
- 安全电压最高多少?通过人体的安全直流、交
- 在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注