试题详情
简答题简述600MW氢冷发电机着火和氢气系统爆炸后的处理。
  • (1)立即紧急停机,灭磁,汇报值长。
    (2)如在就地发现,值班人员应立即打闸停机,报告集控室值班员,汇报值长,并通知消防部门。
    (3)确认发变组出口主开关、灭磁开关和6kV厂用电各工作段工作电源进线开关跳闸,断开发变组出口刀闸。
    (4)切断氢源,停止向发电机补氢并迅速打开排氢门向厂房外排氢,同时用CO2气体进行灭火。
    (5)在机内氢气未排空之前,应维持发电机密封油系统正常运行,监视调整油氢压差正常。
    (6)保证定子冷却水系统、氢冷器冷却水系统正常运行,直到灭火完毕。如发电机各部温度急剧升高,应尽快检查发电机冷却水系统运行是否正常,尽一切努力降低发电机各部温度。
    (7)为避免在发电机灭火过程中,由于一侧过热,使转子弯曲,禁止在火焰最后熄灭前,将发电机转子完全停转。
    (8)氢系统泄漏,应设法隔离,并且泄漏点周围严禁用明火,包括开关阀门时阀钩与手轮间的撞击或摩擦亦应该绝对避免。
    (9)发电机外部或附近着火,应迅速用1211、四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器或砂子灭火(地面油类着火时,可用砂子灭火,但应注意不使砂子落到发电机内或其轴承上)。
    (10)在发电机转子完全静止后,应尽快投入盘车,然后按值长的命令进行处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题