试题详情
- 简答题敷设光缆有哪些基本要求?
-
①由于光纤的纤芯是石英玻璃,光纤是由光传输的,因此光缆比双绞线有更高的弯曲半径要求,2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。
②光纤的抗拉强度比电缆小,因此在操作光缆时,不允许超过各种类型光缆的抗拉强度。敷设光缆的牵引力一般应小于光缆允许张力的80%,对光缆的瞬间最大牵引力不能超过允许张力。为了满足对弯曲半径和抗拉强度的要求,在施工中应使光缆卷轴转动,以便拉出光缆。放线总是从卷轴的顶部去牵引光缆,而且应缓慢而平稳地牵引,而不是急促地抽拉光缆。
③涂有塑料涂覆层的光纤细如毛发,而且光纤表面的微小伤痕都将使耐张力显著地恶化。另外,当光纤受到不均匀侧面压力时,光纤损耗将明显增大,因此,敷设时应控制光缆的敷设张力,避免使光纤受到过度的外力(弯曲、侧压、牵拉、冲击等)。在敷设光缆施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,光缆施工宜采用“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,以有效地防止打背扣的发生。
④光缆布放应有冗余,光缆布放路由宜盘留(过线井处),预留长度宜为3~5m。在设备间和电信间,多余光缆盘成圆来存放,光缆盘曲的弯曲半径也应至少为光缆外径的10倍,预留长度宜为3~5m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。
⑤敷设光缆的两端应贴上标签,以表明起始位置和终端位置。
⑥光缆与建筑物内其他管线应保持一定间距,最小净距符合规定。
⑦必须在施工前对光缆的端别予以判定并确定A、B端,A端是网络枢纽的方向,B端是用户一侧。敷设光缆的端别应方向一致,不得使端别排列混乱。
⑧光缆不论在建筑物内或建筑群间敷设,应单独占用管道管孔,如利用原有管道或与铜芯导线电缆共管时,应在管孔中穿放塑料子管,塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍以上。在建筑物内光缆与其他弱电系统平行敷设时,应有间距分开敷设,并固定绑扎。当4芯光缆在建筑物内采用暗管敷设时,管道的截面利用率应为25%~30%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看