- 简答题为什么变压器投运前必须进行冲击试验?冲击几次?
-
原因如下:
(1)当拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压,或操作过电压,需做冲击试验。
(2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1s后即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,所以需做冲击试验。
冲击试验:新产品投入,5次;大修后投入,3次。每次冲击试验后,要检查变压器有无异音异状。 关注下方微信公众号,在线模考后查看