试题详情
- 简答题变压器过负荷时如何处理?
-
处理如下:
(1)如果变压器存在较大缺陷,如下列情况时不准过负荷运行:
①冷却器系统不正常;
②严重漏油;
③色谱分析异常超过规定指标;
④有载调压分接开关异常。
(2)在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。
(3)在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。
(4)变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。
(5)具体过负荷时间、过负荷倍数参照《电力变压器运行规程》(DL/T572—1995)处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看