试题详情
- 简答题 #2厂用变102开关与其外刀闸短路,该如何处理? 现象: 1.系统冲击,事故喇叭响; 2.102,402开关跳闸,100,420开关联动成功; 3.中央信号柜“掉牌未复归”光子亮; 4.#2机有功负荷下降; 5.故障录波器启动;
-
处理:
1.复归手闸,解除音响;
2.检查#2厂用变保护柜有“速断”动作记录复归;
3.赴接地检查发现6KVIIc母线,102开关与外刀闸间有明显短路痕迹;
4.汇报班值长;
5.按值长令,#2厂用变扯运,做好安全措施,通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看