试题详情
简答题400V电源中断的现象、原因是什么?
  • 现象:
    (1)400V电压指示消失;
    (2)DCS报警;
    (3)所有运行中的低压电气设备跳闸;
    (4)若GGH备用电机联动成功,GGH维持运行;
    (5)增压风机跳闸,旁路挡板突开。
    原因:
    (1)400V工作段故障,备用未投;
    (2)脱硫低压变故障;
    (3)6KV母线故障,备用电源未投;
    (2)立即汇报值长、通知主机、要求恢复电源;
    (3)立即确认联锁保护动作,复位各跳闸设备;
    (4)恢复各个系统(阀门)处于备用状态,等待电源恢复;
    (5)电源恢复后,立即对各搅拌器进行盘车,盘车成功,恢复搅拌器运行;若盘车不动,联系检修处理;
    (6)电源恢复后,立即启动工业水泵、工艺水泵对运行过的浆液设备、管道进行彻底冲洗,确认管道未造成堵塞;
    (7)短时恢复电源,请示值长,分别启动各个系统,恢复FGD运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题