- 简答题计算题:有一配热电偶的动圈式温度仪表,刻度盘上标有外线路电阻RO为15Ω,测出热电偶电阻Rr为1Ω,补偿导线电阻RN为1Ω。未用补偿器,试计算调整电阻RT。
-
因为RO=RT+RN+Rr+RS+RC,
所以RT=RO-Rr-RN-RS-RC=15-1-1-0-1=13(Ω)
式中:RS为补偿器内阻,RC为铜导线电阻。由计算知,调整电阻应为13Ω。