试题详情
- 简答题高层住宅在无火灾联动的情况下,采用节能自熄开关控制的应急照明如何自动点亮?
- 国标《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第9.2.3条规定:“当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾的自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明,可集中点亮”,其后条文解释即可在一层或地下一层(规范为底部区域)有人值班的区域采用集中手动的方式进行控制。但鉴于我国住宅管理现状,住宅的低部区域通常无值班人员,若对应急照明采用手动集中点亮控制方式,还应在各楼层设置控制装置,该装置应有明显的标志如带指示灯等。