- 简答题WMZ-41型微机母差保护有何特点?
-
WMZ-41型微机母差保护是适用于500kV及以下各种电压等级、各种母线接线方式的新一代微机母线保护。
WMZ-41型微机母差保护有如下特点:
(1)提出了抗TA饱和新方案。保护装置对TA无特殊要求,当系统发生区内故障时,保护迅速出口,不受TA饱和影响;区外故障TA饱和时,保护可靠不误动。
(2)采用全新的采样值算法及突变量算法,提高了母线区内故障时的出口速度。
(3)对双母线保护,增加母线运行状态的自识别功能。通过对各段母线的所有支路电流的动态分析,结合各支路隔离开关辅助接点的实时控制,跟踪双母线系统的运行状态,实现双母线保护的自适应性、出口的选择性。在双母线(或单母线分段)解列运行或支路倒闸过程中发生区外故障时,均能确保母线的可靠安全运行。
(4)当系统发生相继故障或故障发展时,保护均能正确而快速地反应。
(5)设置有复合电压闭锁功能,增强了装置抗误动能力。
(6)设置有TA、TV断线监视、直流稳压消失监视能力。
(7)设置线路断路器失灵保护、母差断路器失灵保护(死区保护),可选配充电保护功能。
(8)对各支路主TA变比不一致造成的电流平衡问题,通过软件改变各支路通道系数来解决。
(9)具有记录故障前电流、电压信息功能,便于故障分析。