试题详情
- 简答题变压器大修时运行人员需要做哪些安全措施?
-
(1)主变压器大修必须在设备停电检修状态下进行。
(2)断开主变压器三侧TV小开关。
(3)断开主变压器三侧隔离开关的动力电源小开关或动力电源保险(可能来电的隔离开关)。
(4)停用主变压器的全套保护。
(5)停用主变压器失灵保护。
(6)停用主变压器启动稳定装置(保护启动和开关三跳启动)。
(7)按照《电业安全规程》的规定布置好现场的安全措施,并与工作负责人进行交代。
(8)停用主变压器冷却器。
(9)停用主变压器冷却器交流动力电源。
(10)停用主变压器冷却器直流动力电源。
(11)停用主变压器调压装置交、直流电源。
(12)停用有载调压在线滤油机交直流电源。
(13)断开本体非电量直流电源回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在测量高阻箱残余电阻时应采用双电桥法,一
- 电气设备的取暖、驱潮电热装置每年应进行(
- 未发生电气一次故障,保护误动作的可能原因
- 新建或改建线路在第一次送电时必须具备完备
- 智能终端装置的SOE分辨率应小于()。
- 某间隔MU检修压板与母线保护检修压板,母
- 变压器油枕出现假油位的原因可能是()。
- 智能单元配置原则().
- 在配电装置上,应有该装置工作时规定的接地
- 当仪表可动部分偏转到满度点静止时,()。
- 绝缘靴应选择产品合格和定期试验报告齐全,
- 何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
- 变电站事故照明系统()试验检查一次。
- 变压器油在下列设备中,主要起绝缘作用的设
- 3/2断路器接线,优先重合和滞后重合闸是
- 在变电站常用的直流电源中,最为可靠的是(
- 进入GIS设备室前,必须先开抽风机抽风(
- 变电站综合分析由维操队队长或技术负责人组
- 下列是变压器的主要性能指标,()越高越好
- 安全带的作用是什么?