试题详情
简答题制热系统联锁保护。
  • (1)热交换器疏水温度高至90℃,疏水调门自关,当疏水温度降至78℃时,转入正常运行。
    (2)辅汽供汽温度高至185℃,疏水调阀、供汽阀自动关闭,辅汽供汽温度降至175℃,转入正常运行。
    (3)辅汽供汽温度高至200℃,疏水调阀、供汽阀自动关闭,安全温度限制器动作闭锁,待温度正常后,就地复位后,转入正常运行。
    (4)辅汽供汽压力低至0.3MPa,压力保护装置动作,闭锁自动调节,压力正常后,就地复位后,转入正常运行。
    (5)所有热水循环泵故障,退出自动方式,疏水阀、供汽阀自动关闭。
    (6)汽供汽压力高至0.5MPa.压力保护装置动作,闭锁自动调节,压力正常后,就地复位后,转入正常运行。
    (7)电源故障,蒸汽供汽阀自动关闭。
    (8)控制单元aelz452-X停止后,供汽阀接受一连续的关信号并自动关闭;
    (9)运行热水循环泵故障,备用热水循环泵自启;
    (10)运行热水循环泵出口压力低,备用热水循环泵自启;
    (11)外界监测温度<16℃,热水升压泵(二级泵)自启并连续运行;
    运行送、回风机停运,其出、入口挡板自动关闭,备用风机自动投入;
    通风装置过滤器差压大报警。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题