试题详情
简答题 某单层堆垛储物仓库,耐火等级为二级,占地面积为2500m2,储存物质为用塑料瓶盒包装的成品罐装饮料,储物高度为3m,其塑料瓶盒包装质量超过本身质量的1/4(包装)。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分为一个防火分区。 根据以上场景,回答下列问题。 自动喷水灭火系统应根据不同的系统设置相应的报警阀组,简述报警阀组的设置要求。
  • 报警阀组的设置应符合下列要求:
    1、自动喷水灭火系统应根据不同的系统形式设置相应的报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组。水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀。
    2、报警阀组宜设在安全且易操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。
    3、一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。
    4、控制阀安装在报警阀的入口处,用于系统检修时关闭系统。控制阀应保持常开位置,保证系统时刻处于警戒状态。使用信号阀时,其启闭状态的信号反馈到消防控制中心;使用常规阀门时,必须用锁具锁定阀板位置。