试题详情
- 简答题母线发生故障,母线差动保护动作,当其中有断路器拒跳时,如何统计评价?
- 母线差动保护动作于多个断路器跳闸,若由于某种原因使其中一个或多个断路器拒绝跳闸,则整套母线差动保护按“不正确”1次统计;若由于断路器原因而拒跳则不予评价。母线故障,母线差动保护动作,其中有断路器拒跳,但纵联保护听信使其对策断路器跳闸,消除故障,母线差动保护评为“正确”1次,纵联保护对侧按母线所属“对侧纵联”评为“正确”1次,本侧不予评价,拒跳的断路器不是由于断路器原因,则按“总出口继电器”评为“不正确”1次,母线差动保护使纵联保护停信造成对侧跳闸,则按母线所属“对侧纵联”评为“正确”1次。