- 简答题在倒落式人字抱杆整体立塔施工中对抱杆的技术要求是什么?
-
对抱杆及其技术要求介绍如下。
(1)抱杆结构形式及截面:倒落式人字抱杆采用钢结构,一般选用正方形截面,中间大两端小,呈对称布置的四棱锥形角钢格构式。为便于搬运,抱杆采用分段形式,各段之间用螺丝或内
法兰连接。每段重量不宜超过200kg,长度以4~5m为度,为便于组合,也可设少量的2m或1.5m段。抱杆截面尺寸不宜超过600mm2,一般选用400mm2或500mm2为宜。
(2)抱杆高度:抱杆有效高度增大,起吊设备受力减小。但抱杆及钢丝绳变得笨重;抱杆有效高度减小,设备受力增大而需要加大规格。鉴于这些情况,抱杆的组合高度宜控制为铁塔重心高度的0.8~1.1倍范围内。
(3)抱杆根开:抱杆根开大小要合适。过大,则增大轴向压力,且降低了抱杆有效高度,要增加抱杆有效高度又得增加抱杆重量;过小,则整体稳定性差,不利于施工安全。一般选择抱杆根开,以控制两根抱杆夹角在25°~30°为宜。
(4)抱杆座落位置:抱杆座落位置应考虑施工方便及安全。对于塔身根开较大的刚性塔,抱杆不宜骑跨在塔身上,否则在抱杆脱落前容易被塔身卡住,影响安全;所以一般来说,抱杆宜座落在中心桩与塔脚板之间离开塔脚板内边缘2~3m的位置。对于拉V塔、拉猫塔及内拉线门型塔,抱杆宜座落在塔脚板与制动地锚之间离开塔脚板0.2~0.3倍抱杆高度的地面处,拉V塔及拉猫塔抱杆跨在塔身上,内拉线门型塔抱杆放在两立柱之间。
(5)抱杆的初始倾角:抱杆的初始倾角增大,抱杆及牵引钢丝绳受力减少,而起吊钢丝绳受力增加;反之,起吊钢丝绳受力虽减少,但抱杆及牵引钢丝绳受力增大。另外,抱杆的初始倾角太大则抱杆脱落过早,太小脱落过迟,均对起吊工作不利。抱杆的初始倾角一般以60°~70°为宜。 关注下方微信公众号,在线模考后查看