- 简答题安装在控制盘或配电盘上的电气测量仪表应符合哪些基本要求?
-
应符合下列基本要求:
(1)仪表的准确度:用于发电机及重要设备的交流仪表,应不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表,应不低于2.5级,直流仪表应不低于1.5级。频率应采用数字式或记录式,测量范围在45~55Hz时基本误差应不大于±0.02Hz。
(2)仪表附件的准确度:与仪表连接的分流器、附加电阻和仪用互感器的准确度不应低于0.5级,但仅作电流和电压测量时,1.5级和2.5级仪表可用1.0级互感器;非主要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看