试题详情
- 简答题计算题:如图D-16(a)所示为35kV线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重为157N,安装情况下垂直力ΣG1为11445N,横担采用A3钢,[]=157MPa,试选择上横担的吊杆直径。
-
受力图如图D-16B.所示,由Σpy=0得
根据以上计算结果可选用的A3圆钢,因为A16=201mm2>158.54mm2,故选用16的A3圆钢为构造上的最低要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看