简答题简述QFS—300—2型双水冷发电机解列工作及注意事项。
  • (1)有功负荷由滑参数逐步降低时,电气值班人员根据定子电压情况,相应降低机组无功负荷。当有功负荷降至10~15MW时,由单元长通知电气值班人员继续减荷,直至有功降至零,解列、灭磁。
    (2)正常情况(指不属于紧急情况下的事故停机)下,在机组解列前,应将连接的正常厂用电源切换为备用电源供电,并合上该机组对应主变压器的中性点接地开关。
    (3)解列后的发电机应及时将主变压器220kV侧隔离开关拉开改热备用,短时停机可由单元长决定。
    (4)发电机解列须在有功负荷降至零,无功负荷接近于零时进行。操作时应注意勿使无功减至进相,以免失磁保护动作跳闸,但有功负荷必须降至零后,方可拉开对应主变压器220kV侧隔离开关。
    (5)发电机冬季停机,应使发电机本体各部分的温度维持在5℃以上,以防止冻坏发电机内的水路系统。如室温低于5℃时,短期停机,采用加热冷却水和通水循环的方法防冻,同时达到防止氧化腐蚀的目的。长期停机时,可在发电机与空气冷却器之间装设电炉,以维持机体温度在5℃以上,但要注意防火。