- 简答题试述手动准同期并列操作程序
-
(1)先将发电机转速升至额定值,然后合上励磁回路开关给发电机加励磁,零起升压至额定值。
(2)投发电机同期装置,调整发电机转速和励磁,使其频率和电压与系统频率、电压相等。
(3)视同步表指针缓慢旋转,当其指针与“同期点”差较小角度时合上发电机主开关(超前一个小角度合闸是考虑到开关从操作机构动作到开关触头接触要经过一段时间)。
(4)断开发电机同期开关,适当接带无功负荷。将发电机励磁由手动倒为自动运行。
手动准同期并列时注意事项:
(1)发电机转速达额定值时,方可加励磁升压。
(2)发电机零起升压过程中,应注意监视发电机定子三相电流指示及核对发电机空载特性,以检查定子绕组、转子绕组有无故障及定子电压指示的正确性。
(3)发电机零起升压应用手动励磁。在合励磁回路开关前,应检查手动励磁装置输出在最低位置。用备励供发电机励磁,升压前应将备励强励连接片停用。并列后方可启用,以防强励误动使发电机定子绕组承受过电压。
(4)当采用ME-10型同期装置时,并列过程中应注意同期装置投入时间尽可能短。并列后立即退出运行,以防时间过长损坏同期装置。并列时应保证同期闭锁装置在投入状态,以防造成非同期合闸。
(5)同步表指针旋转较快或同步表指针经过“同期点”有跳动现象时,严禁并列。
(6)如果同步表指针停在“同期点”不动,此时不准合闸。这是因为开关在合闸过程中,如果系统或待并发电机的频率突然变动,就可能使开关正好合在非同期点上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看