试题详情
简答题LI-80与LIC-13指示偏差大,经检查线路无故障,如何处理。
  • (一)首先确定两块表哪块指示不准。
    过程:
    (1)现场观察浮筒风表输出与总控是否一致。否:检查校验P/I转换器。是:将LIC-13调节器打“手动”对浮筒进行浮筒传动部件检查是否卡住;是:重新连接。
    (2)进行喷嘴检查是否堵;是:清洗疏通喷嘴
    (3)进行放大器检查是否有堵、漏等故障,看气源风表变化及输出风表变化;是:清洗放大器或更换放大器。
    (二)对LI-80进行停表排污、零点检查后开表投用,观察LI-80指示与LIC-13是否一致,否:打开液面检查线,估测液面位置,若LI-80指示误差大,则对LI-80进行停表校验,静压误差修正。若LIC-13指示误差大,则对浮筒进行校验。
    (三)浮筒校验。
    (1)关闭上下截止阀,打开排污阀。要注意防高压氨。
    (2)打开浮筒后的排气孔,用水校验,折算校验高度,进行零点量程校验。
    (3)投用浮筒前应用蒸汽对整个取压回路进行反吹,清除管道中的油污,防止开阀进入表内。