- 简答题103-J基地转速表指示10000转与DCS操作站指示9200转不对应,如何处理。
-
(一)判断基地指示与总控指示哪个准确
(1)检查转速表设置是否正确
(2)与工艺测速表读出的值相比较,若DCS不准则进行
(二)转速表输出部分检查
(1)检查基地转速表的设置输出选项是否为4~20MA。
(2)检测输出回路电流值(4~20MA)与转速量程15000进行换算若DCS指示与电流对应则
(3)进行转速表校验,加标准频率信号,检测输出电流,若电流值不对则
(4)进行转速表更换或调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看