- 简答题 某负序功率方向继电器在作相量检查时,加入的电压与电流如图E-27所示,该线路的负荷潮流为送有功(=1),绘图说明该继电器是否动作?
-
如图E-28所示,用对称分量法分析知
而负序功率方向继电器最大灵敏角为-105°,由此作出负序功率方向继电器的动作区如图E-28所示,此时加入继电器的U2与I2同相且在动作区外,故继电器不动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看