试题详情
简答题 如图所示系统,已知XG*=0.14,XT*=0.094,X0﹒T*=0.08,线路L的X1=0.126,(上述参数均已统一归算至100MVA为基准的标幺值),且线路的X0=3X1 。(220KV基准电流IB1为:IB1=263A,13.8KV基准电流IB2为:IB2=4.19KA )试求K点发生三相短路时,线路L和发电机G的短路电流;
  • (1)K点三相短路时,短路电流标幺值为:I=1/(0.14+0.094+0.126)=1/0.36=2.78
    (2)220KV基准电流IB1为:IB1=263A
    (3)13.8KV基准电流IB2为:IB2=4.19KA
    (4)则线路短路电流IL=2.78*263=731(A)
    发电机短路电流IG=2.78*4190=11648(A)