试题详情
- 简答题相差高频装置,要求整定闭锁角为60°,计算比相积分应整定多少时间?
-
解:因为工频一周期为20ms,故1ms相当于360/20=18°,所以整定时间为60/18=3.3ms,故比相积分应整定3.3ms
答:整定时间为3.3ms。 关注下方微信公众号,在线模考后查看