试题详情
- 简答题低压系统的保护元件主要有哪几种?它们分别具有什么样的保护特性?
-
低压系统保护元件主要有低压断路器、低压熔断器和剩余电流保护装置等,其保护特性详述如下:
1.低压短路器的保护特性:
(1)作过负荷保护和短路保护时,由“长延时十瞬时”脱扣器组合起来构成非选择性保护。所谓非选择性是指短路保护动作是瞬时的,无时限上的选择性。
(2)当无过负荷可能时,可只由“瞬时”脱扣器构成非选择性保护。
(3)当短路保护有延时要求时,由“长延时十短延时”脱扣器构成选择性或由“长延时十短延时十瞬时”脱扣器构成选择性保护。但一般采用前者。
(4)当短路保护有延时要求,又无过负荷可能时,可由“短延时”脱扣器或由“短延时十瞬时”脱扣器构成选择性保护。
2.低压熔断器的保护特性
(1)低压熔断器可分为全范围分断、部分范围分断两种
①全范围分断(g类熔断器),连续承载电流不低于额定电流;可分断最小熔化电流至其额定分断电流之间的各种电流。
②部分范围分断(a类熔断器),其连续承载电流不低于额定电流;只能分断低倍额定电流至其额定分断电流之间的各种电流。
(2)低压熔断器的约定熔断特性当有上下级熔断器选择性配合要求时应考虑过电流选择比。过电流选择比是指上下级熔断器之间满足选择性要求的额定电流最小比值,它和熔体的极限分断电流、It2t值和时间一电流特性有密切关系。一般需根据制造厂提供的数据或性能曲线进行较详细的计算和整定来确定。g类熔断体的过电流选择比有1.6:1和2:1两种。
3.剩余电流保护装置的保护特性
剩余电流保护装置应保证将作用于人体的电流和其时间限制在允许范围内。即限制通入人体的电量Q=I·t。
若以剩余电流保护装置作为电击保护装置,则其特征应在电击保护特征的下方在大量实验数据的支持下,应用中,各国多以50MA.s作安全基准,考虑安全系数,用30mA·S作为电击保护装置的动作特性。