试题详情
- 简答题电厂升压站某相倒立式电流互感器检修后运行中发生爆炸,对相邻电流互感器进行油色谱分析,发现乙炔和总烃均严重超标,对邻相互感器解体后发现末屏连线较细,有磨损和放电的痕迹。请问,为避免出现此类事故,应该落实哪些反措条款?
- 应落实11.1.3.12加强电流互感器末屏接地检测、检修及运行维护管理。对结构不合理、截面偏小、强度不够的末屏应进行改造;检修结束后应检查确认末屏接地是否良好。互感器在投运前应注意检查各部位接地是否牢固可靠,如电流互感器的电容末屏接地、电磁式电压互感器高压绕组的接地端(X或N)接地、电容式电压互感器的电容分压器部分的低压端子的接地及互感器底座的接地等,严防出现内部悬空的假接地现象。结构不合理、截面偏小、强度不够的末屏在运输、吊装、运行时容易发生破损、放电、断裂的情况,严重时会引发互感器爆炸。因此,对于这种结构的末屏应进行改造。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 县以上地方各级电力管理部门应采取以下哪些
- 标么值是系统各元件电气量的有名值与基准值
- 敷设临时低压电源线路,应使用()。严禁将
- 带电接入架空线路与空载电缆线路的连接引线
- SDH/MSTP方式实现了多种业务的()
- 低压配电室主进回路的导体截面应按变压器低
- 备用照明(供事故情况维持或暂时维持工作的
- 按照国网公司分布式电源相关服务和管理规定
- 分布式电源接入系统典型设计应满足分布式电
- 合格的培训师能够保证培训内容的设计符合每
- 二次安全防护在生产控制大区内部安装物理隔
- 电动汽车充换电设施是指与电动汽车发生()
- 凡在离坠落基准面()地点进行的工作,都应
- 工作负责人变更,应经()同意并通知工作许
- 严格控制单体电池的浮充电压上、下限,()
- 高压试验结束时,试验人员还要做些什么?
- 《国家电网公司95598业务管理暂行办法
- 电力客户户可以分为()重要电力客户和临时
- 无功补偿应坚持分层分区和就地平衡的原则。
- 500kV及以上的串联补偿装置绝缘平台就