试题详情
简答题电力变压器发生热故障的原因是什么?
  • 电力变压器过热故障是常见的多发性故障,其原因如下:
    (1)绕组过热。①油道堵塞。②绕组导体质量不良。③绕组匝间短路。
    (2)分接开关动、静触头接触不良。引起分接开关接触不良的常见原因如下:
    ①接触点的压力不够。②开关接触处有油泥堆积,使动、静触头间有一层油泥膜。③接触面小使接点有熔伤。④定位指示与开关的接触位置不太对应,如定位点已指示正确而开关紧密接触点反而移开。⑤DW型鼓开分接开关的几个接触环与接触柱不同时接触等。
    (3)引线故障。常见的引线故障如下:①引线分流故障。②引线接头过热。③引线断股。
    (4)漏磁导致过热。在大型变压器中,由于漏磁密度高,所以产生的杂散损耗很大有时可达数百千瓦,导致局部过热现象。
    (5)冷却装置风路堵塞。
    (6)风扇工作不正常。风扇工作不正常主要有以下几种情况:①风扇反转。②启动风扇设定值错误。③风扇等失去电源。
    (7)漏硅胶造成堵塞。硅胶大量进入油箱,阻挡了油的循环通路,使油循环不良,主变压器高温过热。
    (8)异物引起局部过热。变压器内部残留的异物不仅可能造成绕组匝间短路,引起局部过热,而且也可能在异物中形成环流,引起局部过热。
    (9)铁芯多点接地引起的过热。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题