试题详情
- 简答题电力变压器发生热故障的原因是什么?
-
电力变压器过热故障是常见的多发性故障,其原因如下:
(1)绕组过热。①油道堵塞。②绕组导体质量不良。③绕组匝间短路。
(2)分接开关动、静触头接触不良。引起分接开关接触不良的常见原因如下:
①接触点的压力不够。②开关接触处有油泥堆积,使动、静触头间有一层油泥膜。③接触面小使接点有熔伤。④定位指示与开关的接触位置不太对应,如定位点已指示正确而开关紧密接触点反而移开。⑤DW型鼓开分接开关的几个接触环与接触柱不同时接触等。
(3)引线故障。常见的引线故障如下:①引线分流故障。②引线接头过热。③引线断股。
(4)漏磁导致过热。在大型变压器中,由于漏磁密度高,所以产生的杂散损耗很大有时可达数百千瓦,导致局部过热现象。
(5)冷却装置风路堵塞。
(6)风扇工作不正常。风扇工作不正常主要有以下几种情况:①风扇反转。②启动风扇设定值错误。③风扇等失去电源。
(7)漏硅胶造成堵塞。硅胶大量进入油箱,阻挡了油的循环通路,使油循环不良,主变压器高温过热。
(8)异物引起局部过热。变压器内部残留的异物不仅可能造成绕组匝间短路,引起局部过热,而且也可能在异物中形成环流,引起局部过热。
(9)铁芯多点接地引起的过热。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在有保护作用的零线上,必须装设熔断器
- 电梯曳引钢丝绳打滑及超速向下运行的可能原
- 电气专业教学中电机和一般电气技术实验有哪
- 什么是间距?间距的作用是什么?
- 某项目由于施工任务紧,项目经理要求施工升
- 工厂变配电所常用的高压电器有哪些?
- 如何才能防止在倒闸操作中发生误操作事故?
- 电力事故调查的内容包括哪些?
- 爆炸性气体环境用电气设备的最高表面温度如
- 电工绝缘材料是指体积电阻率为()欧·米以
- 屏护装置的作用是什么?其安全条件是什么?
- 怎样安装高压负荷开关?
- 行灯、电钻等移动式电气设备的火灾原因是什
- 电击使人致死的原因有()
- 高压绝缘棒属于()
- 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电
- 避雷针(线、带)的接地,一般应遵守那些规
- 变压器的型号有何意义?
- 隔爆型电气设备在安装前,应进行哪些检查?
- 什么是失火罪?其刑罚是怎样规定的?