- 简答题变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有哪些?
-
变压器三相直流电阻不平衡系数偏大,一般有以下几种原因:
(1)分接开关接触不良。这主要是由于分接开关内部不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够等原因造成。
(2)变压器套管的导电杆与引线接触不良,螺丝松动等。
(3)焊接不良。由于引线和绕组焊接处接触不良造成电阻偏大;多股并绕绕组,其中有几股线没有焊上或脱焊,此时电阻可能偏大。
(4)三角形接线一相断线。
(5)变压器绕组局部匝间、层、段间短路或断线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看