- 简答题当模块维修完毕或有备用整流模块进行装入原系统的操作,当系统容量不足时,需要对原系统进行加装模块的操作,包括哪些操作步骤?
-
1:首先检查相应整流模块槽道的交流输入开关是否处于关闭状态,整流模块直流输出开关处于关闭状态或直流输出插线准备就绪
2:在适当的整流模块槽道中插入整流模块,并与机架安装牢固
3:合上该整流模块的交流输入开关
4:将该整流模块直流输出线插入或开启直流输出开关,插入该模块监控线
5:根据实际位置调整该整流模块的地址
6:检查该整流模块输出和通信是否正常 关注下方微信公众号,在线模考后查看