试题详情
简答题简述电力架空线路常见故障的处理。
  • (1)架空线路导线断股、损伤故障的处理
    ①造成导线断股、损伤的原因:产品质量问题;施工时放线方法不对;导线在线夹处因风吹摆动造成导线反复曲折疲劳;导线弛度过大,因风吹摆动造成相间闪络;环境污染、腐蚀气体氧化、年久老化,绝缘强度降低等。
    ②处理办法:对于风吹摆动较大的导线,应进行调整,松的应调紧(也不能过紧,过紧冬季容易发生断线故障,利用立瓶转角的还容易将立瓶拉断),或在两杆中间加装一根电杆,以缩短档距,使导线稳定。也可以通过加长横担的办法来增加导线之间的距离。还可以采取在线夹附近的导线上安装防振锤办法来防止导线振动。电力巡视中,如果发现导线断股、损伤时,应及时停电处理(补强或更换)。
    (2)架空线路雷害故障的处理
    ①产生雷害故障的原因:当线路附近落雷时,在线路上会感应出上百伏的电压,极容易引起绝缘子对地闪络现象,产生接地故障,严重的会引起线路跳闸。
    ②处理办法:在雷区的电力线路的电杆上安装雷电接闪器,或安装管形避雷器,或利用保护间隙进行防雷。
    (3)架空导线接地故障的处理
    ①产生接地故障的原因:因刮风,树木侵限,或树木倒在线路上;导线上有悬挂物;由雷电产生的绝缘子闪络、绝缘了击穿、断线接地;交叉跨越处限界不够等。
    ②接地故障的处理:变、配电所发现接地故障后,应在第一时间通知调度,由调度根据故障的性质确定处理方案,通知有关部门进行处理;车间、班组应根据调度命令迅速组织人员对线路进行巡查,如果在巡查中发现了接地故障原因,应联系调度根据不同情况进行处理,如果未能发现接地故障原因,再次送电成功,日后又发生接地故障,对于这种情况,应对接地故障线路逐个电杆的绝缘子进行检查,查找绝缘是否有裂纹、闪络、击穿等情况。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看