试题详情
- 简答题简述电力绝缘子(立瓶)故障的处理。
-
(1)绝缘子龟裂故障的处理。
绝缘子会因为制造、施工、过电压等原因造成龟裂,龟裂会使绝缘子的绝缘强度下降,严重的会击穿造成事故。处理的办法是:在巡视过程中,一旦发现绝缘子有龟裂现象,应尽快停电更换。
(2)绝缘子闪络放电故障的处理。
由于绝缘子材料表面有脏污,在遇到雾、雨、雪等潮湿天气时,会产生闪络放电而引起接地故障,因此,对绝缘子表面应定期进行检查,发现有放电痕迹应进行处理,严重的应更换。在高污染地区,应定期对绝缘进行清扫。在查找电力线路接地故障时,如果没有找到外界原因时,应重点对绝缘子进行检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看