- 简答题架空电力线路导线断股、损伤的应急处理有哪些?
-
(1)导线断股、损伤的原因:引线弛度大,风吹摆动,在线夹所夹导线之处,导线反复曲折疲劳,发生由外层到内层的断股。又因断股后截面积减小,过载发热,导致断线事故发生;刮风易造成导线相间碰线或线间放电闪络,烧伤导线;腐蚀气体使导线氧化、生锈变质而减弱机械强度,在刮风时引起断线。
(2)导线断股、损伤的预防:对于风吹摆动较大的导线,应适时进行调整;松弛的调紧一些,或者采取缩短档距的措施,使导线有风吹时不至于摆动很大,基本稳定。在线夹附近的导线上加装防振锤及护线条等,防止导线振动。
(3)导线断股、损伤的处理:在巡视中发现导线断股、损伤时,应及时进行停电处理,以防止发生为线事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看