- 简答题《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中电力安全事故等级中较大事故的划分标准是什么?
-
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中规定发生或达到下列情况之一者定为较大事故:
1.区域性电网减供负荷7%以上10%以下
2.电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷10%以上13%以下
3.电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷12%以上16%以下
4.电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷20%以上50%以下
5.电网负荷1000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷40%以上
6.直辖市电网减供负荷10%以上20%以下
7.省、自治区人民政府所在地城市电网减供负荷20%以上40%以下
8.其他设区的市电网减供负荷40%以上(电网负荷600兆瓦以上的,减供负荷40%以上60%以下)
9.电网负荷150兆瓦以上的县级市电网减供负荷60%以上
10.直辖市15%以上30%以下供电用户停电
11.省、自治区人民政府所在地城市30%以上50%以下供电用户停电
12.其他设区的市50%以上供电用户停电(电网负荷600兆瓦以上的,50%以上70%以下)
13.电网负荷150兆瓦以上的县级市70%以上供电用户停电
14.发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障造成全厂(站)对外停电,导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30分钟以上,或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%并且持续时间1小时以上
15.发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的大修时间两周,并导致电网减供负荷
16.供热机组装机容量200兆瓦以上的热电厂,在当地人民政府规定的采暖期内同时发生2台以上供热机组因安全故障停止运行,造成全厂对外停止供热并且持续时间48小时以上 关注下方微信公众号,在线模考后查看