简答题主变压器差动保护运行规定?
  • 主变运行时,差动保护与瓦斯保护不允许同时停用,若须停用其中之一时,应由有关领导批准,且必须向电网总调度提出申请后方准执行。
    新投入或二次回路变动的差动保护,主变充电前,将差动保护投入,带负荷前,将差动保护退出,在测试相位正确、差压合格后方可投入跳闸。所有差动保护在第一次投入运行时,必须进行不少于五次无负荷冲击合闸试验,以检查差动保护躲过励磁涌流的性能。