- 简答题写出《工业企业煤气安全规程》对煤气设施的操作规定中的六项要点。
-
①.除有特别规定外,任何煤气设施均应保持正压操作,在设备停止生产而保压又有困难时,则应可靠地切断煤气来源,并将内部煤气吹净。
②.吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或烟气为置换介质,吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40米内不应有火源。
③.煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的。根据含氧量和CO分析或爆发试验确定。
④.炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应为先点燃火种后给煤气,不应先给煤气后点火,凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过1073k(800℃)时,可不点火直接送煤气,但应监视其是否燃烧。
⑤.送煤气时不着火或着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,再按规定程序重新点火。
⑥.凡强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气量,停煤气时,应先关闭所有烧嘴,然后停鼓风机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看