试题详情
- 简答题计算题:已知一组FZ-110避雷器,在运行状态下测得交流电流为A相:50μA,B相46μA,C相:160μA.试计算三相不平衡系数r.
- 不平衡系数由下式计算:r=IMAX-IMIN/IMIN×100%.式中IMAX-----三相中电导电流最大值;IMIN-----三相中电导电流最小值.所以r=160-46/46×100%=247.8%说明C相已存在严重缺陷.答:三相不平衡系数r为247.8%
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 过负载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
- 测量16000kVA的变压器绕组的直流电
- 采用摇表(或接地电阻测试仪)直接得到接地
- 电力线总是从()电荷出发,终止于()电荷
- 工艺焊接性
- 如发生带负荷错拉隔离开关时,在刀口发现电
- ()是在系统在运行状态转变过程中,引起系
- 用末端屏蔽法测量110kV串级式电压互感
- PT二次中性点多点接地检查不会用到的试验
- 多绕组变压器的额定容量是()
- “晶闸管”的专业英语是().
- 在直流电压下,电力电缆的各层绝缘所承受的
- 随着海拔高度的增加,空气密度、气压和温度
- 运行中的电缆,其绝缘电阻应从试验数值的变
- 内凹
- “在线检测”的含义是什么?
- 用电单位在计划工作日前()天向供电单位提
- 在三相四线制(380/220伏)线路上,
- 通过特殊的试验仪器,仪表装置,对被测的电
- 变压器缺油的原因有哪些?