- 简答题 2013年4月12日,某县供电公司110kV某变电站进行综合自动化改造,1号主变压器及三侧开关处于检修状态,2号主变压器运行,10kV母联100开关、35kV母联300开关运行,10kV Ⅰ段母线电压互感器处于检修状态。微机防误系统故障退出运行。 14时28分,变电运维人员依据调令将10kV Ⅰ段母线电压互感器由检修转为运行,在操作过程中,监护人夏××用万能钥匙解锁操作,在未拆除1015手车隔离开关后柜与Ⅰ段母线电压互感器之间接地线情况下,合上1015手车隔离开关,2号主变压器高压侧复合电压闭锁过流Ⅱ段后备保护动作,三侧开关跳闸,35kV和10kV母线停电,10kV Ⅰ段母线电压互感器开关柜及两侧的152和154开关柜受损。事故损失负荷33MW。试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)操作人员违反倒闸操作规定,不按照操作票规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。违反变电《安规》5.3.6.2“操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查”的规定。
(2)防误解锁管理不到位,在防误系统故障退出运行的情况下,防误专责未按照要求到现场进行解锁监护,未认真履行防误解锁管理规定。违反变电《安规》5.3.6.5“若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看